Здравствуйте.
Прошу помощи в решении следующей проблемы.
Необходимо организовать беспроводную связь (RS485, Modbus RTU) между двумя устройствами:
1 - Программируемое реле ПР200 ф. Овен
2 - Модуль ввода-вывода МВ110 ф. Овен
Были приобретены 2 устройства RFSerialBridge 2.4. Программируемое реле ПР200 сконфигурировано как Master, модуль ввода- вывода МВ110 как Slave.
В процессе работы столкнулись со следующими проблемами:
1. В устройствах RFSerialBridge отсутствовала прошивка.
Загрузили прошивки, со стороны мастера - прошивка с сетевой ролью "кординатор", со стороны слейва - прошивка с сетевой ролью "маршрутизатор".
На платах мостов на клеммниках X4 и X5 джамперами выставили интерфейс RS485.
После этого связь между мостами успешно установилась. Белый светодиод Link горит на обоих мостах.
2. Связь между Мастером и Слейвом устанавливается только в одну сторону. Т.е. по работе светодиодов (на мостах и слейве) видно что запросы от мастера доходят до слейва, слейв отвечает, но на мастере информации нет. Естественно напрямую (по проводам) мастер и слейв работают.
Были испробованы следующие варианты решения:
- работа на скорости 9600;
- со стороны слейва выставлен таймаут на передачу в 40 мс. (максимальный);
- со стороны мастера выставлен таймаут на прием в 100-200 мс, кол-во попыток чтения - 3;
- установлены 2 стоп бита;
- в прошивке мостов отключено аппаратное управление CTS/RTS;
- включена поляризация линии со стороны мастера.
На мосту со стороны мастера (координаторе) горят следующие светодиоды:
Rx -моргает в соответсвии с запросами;
Tx -не горит;
CTS -горит постоянно (после отключения в прошивке аппаратного управления);
RTS -горит постоянно (после отключения в прошивке аппаратного управления);
RF Rx -не горит;
RF Tx -не горит;
Link -горит постоянно.
На мосту со стороны слейва (маршрутизатор) горят следующие светодиоды:
Rx -не горит;
Tx -моргает в соответсвии с запросами;
CTS -горит постоянно (после отключения в прошивке аппаратного управления)
RTS -горит постоянно (после отключения в прошивке аппаратного управления)
RF Rx -горит постоянно;
RF Tx -моргает в соответсвии с запросами;
Link -горит постоянно.
Складывается ощущение что прием/передатчик не переключается на прием.
В чем может быть проблема?
Прошу помощи в решении следующей проблемы.
Необходимо организовать беспроводную связь (RS485, Modbus RTU) между двумя устройствами:
1 - Программируемое реле ПР200 ф. Овен
2 - Модуль ввода-вывода МВ110 ф. Овен
Были приобретены 2 устройства RFSerialBridge 2.4. Программируемое реле ПР200 сконфигурировано как Master, модуль ввода- вывода МВ110 как Slave.
В процессе работы столкнулись со следующими проблемами:
1. В устройствах RFSerialBridge отсутствовала прошивка.
Загрузили прошивки, со стороны мастера - прошивка с сетевой ролью "кординатор", со стороны слейва - прошивка с сетевой ролью "маршрутизатор".
На платах мостов на клеммниках X4 и X5 джамперами выставили интерфейс RS485.
После этого связь между мостами успешно установилась. Белый светодиод Link горит на обоих мостах.
2. Связь между Мастером и Слейвом устанавливается только в одну сторону. Т.е. по работе светодиодов (на мостах и слейве) видно что запросы от мастера доходят до слейва, слейв отвечает, но на мастере информации нет. Естественно напрямую (по проводам) мастер и слейв работают.
Были испробованы следующие варианты решения:
- работа на скорости 9600;
- со стороны слейва выставлен таймаут на передачу в 40 мс. (максимальный);
- со стороны мастера выставлен таймаут на прием в 100-200 мс, кол-во попыток чтения - 3;
- установлены 2 стоп бита;
- в прошивке мостов отключено аппаратное управление CTS/RTS;
- включена поляризация линии со стороны мастера.
На мосту со стороны мастера (координаторе) горят следующие светодиоды:
Rx -моргает в соответсвии с запросами;
Tx -не горит;
CTS -горит постоянно (после отключения в прошивке аппаратного управления);
RTS -горит постоянно (после отключения в прошивке аппаратного управления);
RF Rx -не горит;
RF Tx -не горит;
Link -горит постоянно.
На мосту со стороны слейва (маршрутизатор) горят следующие светодиоды:
Rx -не горит;
Tx -моргает в соответсвии с запросами;
CTS -горит постоянно (после отключения в прошивке аппаратного управления)
RTS -горит постоянно (после отключения в прошивке аппаратного управления)
RF Rx -горит постоянно;
RF Tx -моргает в соответсвии с запросами;
Link -горит постоянно.
Складывается ощущение что прием/передатчик не переключается на прием.
В чем может быть проблема?